MR-J3-20B伺服放大器在fx5u中每转移动量和每转脉冲数设置为3600,检测器输出脉冲数为3600,但一周的脉冲数为262200个,请问各位什么原因?
回复

使用道具 举报

发表于 2018-6-12 18:00:13 | 显示全部楼层
每转移动量设置3600的理由是什么?
你的电子齿轮比设置多少?
每转移动量的单位是什么??
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2018-6-12 18:42:21 | 显示全部楼层
用于圆盘上,没设置电子齿轮比,单位脉冲
回复

使用道具 举报

发表于 2018-6-12 19:02:05 | 显示全部楼层

52_60026_9a716db862c160e.jpg

52_60026_9a716db862c160e.jpg