[求助] 使用485ADP-MB与三菱变频器通讯,变频器故障怎么反馈?

[复制链接]
发表于 2018-6-12 17:51:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用485ADP-MB与三菱变频器通讯,变频器故障怎么反馈?只能使用变频器上面的端子吗?
回复

使用道具 举报

发表于 2018-6-12 18:14:57 | 显示全部楼层
不知道,我沒有用過,但理論上我認為如果不是通訊故障,只是變頻器故障,應該會請求反回故障碼,再解故障碼就可以得知故障原因,但如果是通訊故障,除非是硬體斷線,不然應該也會回應故障碼,但用硬體IO監控故障應該是最安全的,也最直接的,不是嗎?
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2018-6-12 18:38:23 | 显示全部楼层
三菱变频器故障通讯应该会断开吧,那么检测断线是不是用M8438和D8438呢??
回复

使用道具 举报

发表于 2018-6-12 19:03:29 | 显示全部楼层
三菱变频器有故障端子ABC
回复

使用道具 举报

发表于 2018-6-12 20:29:04 | 显示全部楼层
变频器会把出错和报警代码存入相关的寄存器,PLC与变频器通信时读取这些寄存器数据,根据代码判断是哪一种故障。以E700系列变频器的MODBUS-RTU通讯为例,寄存器40501-40508就是用于存储报警信息。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2018-6-12 21:19:57 | 显示全部楼层
我知道这个是报警历史,不能监控实时报警的。但是通讯会断开,那怎么检测通讯断开呢?引用引用第4楼zhangqi_1234于2018-06-07 22:24发表的:
变频器会把出错和报警代码存入相关的寄存器,PLC与变频器通信时读取这些寄存器数据,根据代码判断是哪一种故障。以E700系列变频器的MODBUS-RTU通讯为例,寄存器40501-40508就是用于存储报警信息。