52_674089_e4175d2f8eeb0ff.png

52_674089_e4175d2f8eeb0ff.png

回复

使用道具 举报

发表于 2018-6-12 19:02:07 | 显示全部楼层
截图不全,发上来,明天给你看下
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2018-6-12 19:10:55 | 显示全部楼层

感谢大师回复
回复

使用道具 举报

发表于 2018-6-12 20:41:35 | 显示全部楼层
是....截图不全,不过看过你使用 [RET] 指令, 就知道你是调用子程序 (Call Sub program)。
在调用子程序时, 是不可使用延时。
所以, 请在将其搬移到主程序 (Main - FEND 之上) 使用即可。
祝你成功
学习
回复

使用道具 举报

发表于 2018-6-12 21:21:13 | 显示全部楼层
你把T7的时间调大一点
回复

使用道具 举报

发表于 2018-6-12 22:58:35 | 显示全部楼层
另外,继电器输出方式的PLC,只支持低频的闪烁。例如: 亮1S,灭1S。频率高了,要么没反应,要么使用久了损坏继电器触头。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2018-6-12 23:21:46 | 显示全部楼层

52_674089_9fe35a63439b3bf.png

52_674089_9fe35a63439b3bf.png

回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2018-6-13 00:16:02 | 显示全部楼层

大师,我把时间调成三秒还是不行
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2018-6-13 01:49:08 | 显示全部楼层

感谢大师回复
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2018-6-13 02:54:52 | 显示全部楼层

大师;看不明白学习