威纶通触摸屏以太网连接FX3U-ENET-L模块,如果FX3U模块断电了,过1,2天再上电,触摸屏无法通讯到FX3U模块,但从FX3U模块那里ping触摸屏是正常的,触摸屏LW-9403报错“9”,无法联机到该设备,只能从新下载触摸屏的程序才可以连上,请问有老哥知道是什么原因吗?....是网络问题还是触摸屏问题呢。
我自己觉得可能是触摸屏问题,好像更新了EB6.0开始就有这个问题,哎,国产货还是各种不稳定和未知原因。
回复

使用道具 举报

发表于 2018-6-12 18:59:40 | 显示全部楼层
可以试试把FX3U-ENET-L初始化一下,看能不能解决问题
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2018-6-12 19:16:24 | 显示全部楼层

试过了,不行,如果连不上的话PLC这边程序或者模块设置怎么搞都不行,就触摸屏那边重新下程序才可以
回复

使用道具 举报

发表于 2018-6-12 19:34:07 | 显示全部楼层
哦 那可能是触摸屏OS问题了