[求助] 大功率三相380电机的启动

[复制链接]
发表于 2018-6-19 12:41:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
三相380V电机功率是22KW不知到可否用交流接触器(90A)直接启动,电机负载不大,是液压站的电机,
想请教高手,这种电机怎么启动,电控柜里面还有伺服电机,变压器,启动电流之类的参数怎么计算,需不需要星三角启动
回复

使用道具 举报

发表于 2018-6-19 13:36:39 | 显示全部楼层
变压器容量得七倍以上就可以,我们75的水泵也直启
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2018-6-19 14:41:12 | 显示全部楼层
电机的三相电是从人家厂房里面接出来的, 看不到变压器。
你们直接启动的话,交流接触器选多大的, 线用多少平方的?
回复

使用道具 举报

发表于 2018-6-19 16:12:12 | 显示全部楼层
主要看是否频繁启动,
如果不是经常启动,6511应该没有问题,
经常启动,接触器不耐用。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2018-6-19 17:11:14 | 显示全部楼层
是液压站上用的电机,不是经常启动
回复

使用道具 举报

发表于 2018-6-19 18:16:04 | 显示全部楼层
用接触器直接起动可以,你可以做个试验,一般22KW电机用星三角起动好
回复

使用道具 举报

发表于 2018-6-19 18:26:26 | 显示全部楼层
建议用软启动或者变频器启动
回复

使用道具 举报

发表于 2018-6-19 18:51:12 | 显示全部楼层
22千瓦的电机 不建议直接启动
回复

使用道具 举报

发表于 2018-6-19 20:07:27 | 显示全部楼层
可以直接启动
回复

使用道具 举报

发表于 2018-6-19 21:00:25 | 显示全部楼层
赞同7楼22千瓦的电机 不建议直接启动
回复

使用道具 举报