请问大神:我们公司ABB变频器acs880变频器怎么调整模拟量输入控制与实际输出频率一样?
变频器控制方式是默认工厂宏,电气柜与设备距离很远,就用到本地控制和远程控制。本地控制是电位器给定频率,远程控制是PLC模拟量给定,现在问题是:
1.电流反馈不准
2.输入频率与实际频率不准
请问在那组参数里调这些功能?尤其是第二个问题,比如模拟量给定4-20ma,给定10频率,但是本地监控频率是16,调哪个参数组是调这个功能?
回复

使用道具 举报

发表于 2018-6-19 13:04:13 | 显示全部楼层
我觉得这款变频器有电压输入,也有电流输入。你距离远,电流有是毫安级别,干嘛不用电压输入模式。还有变频器输入电流,你有没有接到AD模块上去测量,是不是与输出值一致。
回复

使用道具 举报

发表于 2018-6-19 13:55:56 | 显示全部楼层
模拟量给定和模拟输出都需要标定,方法说明书上有