[分享] 台达PLC与台达触摸屏 485通讯问题

[复制链接]
发表于 2018-6-19 12:46:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
附件为PLC 程序
我现在有一台80EHplc 和一台DOP-A10THTD1 现在是用触摸屏COM2端口 接485与PLC 通讯。触摸屏9针接的1和2PLC接的是A和B 接线方法如图

18_531267_cd5b6223917e4cc.jpg

18_531267_cd5b6223917e4cc.jpg


然后 触摸屏设置如下图

18_531267_ead7f8aa95baa7b.jpg

18_531267_ead7f8aa95baa7b.jpg


18_531267_61558a5934de77c.jpg

18_531267_61558a5934de77c.jpg

PLC如下图

18_531267_60652644e0dcdd2.jpg

18_531267_60652644e0dcdd2.jpg


PLC485通讯D1120为K137D1121为K1
现在的问题为 我点触摸屏 PLC点没反应。点动都没用。指导一下 是软件问题还是PLC硬件问题?   伟通芜湖1.zip (17.38 KB, 下载次数: 0)
回复

使用道具 举报

发表于 2018-6-19 13:20:59 | 显示全部楼层

18_409231_a22cbd0abb3c260.png

18_409231_a22cbd0abb3c260.png

回复

使用道具 举报

发表于 2018-6-19 14:23:24 | 显示全部楼层
9600 7 E 1 好像D1120设置的为H86 至于PLC站号就得看你的触摸屏组态时候设置的通讯的PLC站号 一般默认的好像是0不是1写按钮的时候你就能看出来了你对应的PLC站号设置的对不对了 对了还要补充一下 RS-485-2 正就是和正连 负就是和负连 别倒过来接
回复

使用道具 举报