用光电开关计数定位,但是有时候漏记定位不准,不知道有什么办法可解决。望大神指点。
回复

使用道具 举报

发表于 2018-6-19 14:12:12 | 显示全部楼层
没看懂
高速计数?
回复

使用道具 举报

发表于 2018-6-19 15:30:16 | 显示全部楼层
计的是什么东东?
回复

使用道具 举报

发表于 2018-6-19 16:16:46 | 显示全部楼层
检测物通过的时候看看有没有重叠的
回复

使用道具 举报

发表于 2018-6-19 17:03:32 | 显示全部楼层
描述不清楚
回复

使用道具 举报

发表于 2018-6-19 17:35:07 | 显示全部楼层
频率多少?
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2018-6-19 18:58:41 | 显示全部楼层
频率大概7HZ 通过检测减速器轴上的齿盘计数进行定位。电机由plc通过变频器控制。
回复

使用道具 举报

发表于 2018-6-19 20:04:55 | 显示全部楼层
这个频率,一般光电应该是没问题吧,最好用U型对射的那种,你这样做本身精度就要求不高吧,程序上,用高速比较输出,在快到达目标位置的时候变频低速,到达位置停止。
回复

使用道具 举报

发表于 2018-6-19 21:37:09 | 显示全部楼层
在光电开关接线处加个电容
回复

使用道具 举报

发表于 2018-6-19 22:04:31 | 显示全部楼层
齿轮可以用好点的接近开关