欢迎您,请 登录 或 注册

学工控网

查看: 202|回复: 3

[分享] 各位工控大侠们,求不吝赐教!

[复制链接]
发表于 2018-6-19 12:50:28 | 显示全部楼层 |阅读模式

18_532299_4897c1df2aef389.png

18_532299_4897c1df2aef389.png

回复

使用道具 举报

发表于 2018-6-19 13:37:21 | 显示全部楼层
你可以试试在复位状态下用X3的上升沿来计数 ,先执行回原点段,触碰X3上升沿后计数为1则执行小段慢速程序,完毕后反向执行一
段慢速,直到X3再次触发上升沿,此时复位掉计数和相关中继即可,还有就是你这个程序写的真的有点蛋疼,M4直接用M8029
复位就行了,何必再起一行,X16置位的M6放在上面单独一行更好,M8029要紧挨着脉冲指令的下面
回复

使用道具 举报

发表于 2018-6-19 14:01:38 | 显示全部楼层
同意一楼,上升沿和下降沿触发
回复

使用道具 举报

发表于 2018-6-19 15:27:05 | 显示全部楼层
写了一个,你可以验证下,我也没使用过这种复位方式,这种复位方式常见于板卡控制的多轴设备,PLC控制复位直接用近点+
原点方式使用ZRN就行了   复位.zip (188.34 KB, 下载次数: 0)