[分享] 三梯尔100KVA三相稳压器频繁跳闸的处理

[复制链接]
发表于 2019-8-13 09:49:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
数控加工车间由一台100KVA稳压器给数控机床供电,最近频繁跳闸,有时重按稳压按钮又可以正常工作,有时按下没反应,切换到市电也跳闸


在市电时也跳闸排除电路板故障,市电不需经过两块电路板,外围也没其他什么特别器件,怀疑相序保护器,短路相序保护器输出触点,经过一周都没跳闸,换相序保护器工作一月都没再跳闸