RSLOGIX5000 生产者、消费者标签
生产者消费者标签使用原则

•    两个控制器之间的Produce/Consume 的数据传送,可以通过背板传送,也可以

   通过ControNet 网络和EtherNet 网络传送,但只能在同一个网络中进行。

•      Produce/Consume 建立的标签必须创建在控制器区域,全局数据区。

•      传送数据的标签不能超过500个字节,如果是通过ControlNet的网络的Consume

   的数据标签则不能超过480 个字节,这是受限于ControNet 网络的数据包的尺寸。

•      如果Produce几个数据到同一个控制器,将几个数据合并在一个用户自定义结构的

   数据标签中,这样可以减少连接数,合并后的数据会用相同的RPI。

•      Produce/Consume的数据标签只能使用DINT和REAL,或它们的数组,或者用户

   自定义结构数据,因为对外操作数据必须是32位的。

•      如果有SINT和INT的数据需要传送,将它们组合在用户自定义结构中传送。

•      Produce的标签和Consume的标签数据格式必须一致,才能确保数据的准确。

•    如果控制器Produce 出去的32位数据,与非CntrolLogix的对方设备的数

   据结构不匹配,例如对方是16位的数据,为避免出现偏差,改为用户自

   定义结构数据发出。

•      当数据包大过32位时,produce 和 Consume 双方都用CPS指令来缓

   冲,以获得数据的同步。

•      Consum的RPI必须大于等于网络NUT。

•      如果几个Consume  请求同一个Produce,则会以最小(最快)的RPI为准。

•      为减轻网络负担,尽可能地减少Produce/Consume的运用次数,即多个打包起来传送;和尽可能减小尺寸,只用于高速的确保的数据,如互锁。

•      确定真实的Consum的数目与Produce中组态的数目一样,否则将无用地占用了连接。

•      如果两个控制器之间建立了多个Produce/Consume的连接,只要一个连接失败,所有的连接都会跟着失败。将数据整合到用户自定义结构或数组中,两个控制器中只保留一个连接。


使用步骤:

1创建生产者标签

生产者标签是控制器生成的供其它控制器使用的标签。生产者标签始终处于控制器范围内。生产者标签可被同一机架中的其它控制器读取,也可以被远程控制器通过网络读取。生产者标签只能离线组态。

类型(type)选为produced.


2在另一个控制器中创建消费者标签

在IO树种组态通信的网络,添加入对方的处理器为止,点击类型旁的connection

在remote data中填入要与之通信的生产者的变量名(tag name)。


3分别将程序下载到相应的处理器

4通过改变生产者标签的值,验证消费者标签的值是否发生相应的变化

回复