欢迎您,请 登录 或 注册

学工控网

查看: 193|回复: 0

[分享] RXLinx Classic Gateway 远程连接

[复制链接]
发表于 2019-8-26 16:15:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、启用Gateway功能
在被连接和需要连接的主机上都要启用Gateway功能,步骤如下:
1、在这之前我已经安装好了RSLinx,并且安装好了RSLinx的Gateway授权,重启RSLinx。
首先打开RSLinx,点选communications——>Configure Gateway;


2、在弹出的窗口中勾选Enable RSLinx Classic Gateway;
3、点击OK;


4、在Client Access List(客户端列表)标签中勾选限制访问;
5、点击Add New;
6、输入正确的客户端IP;
7、点击应用;


二、在需要连接的主机上建立TOPIC(主题)
这里没有写被连接主机的设置,被连接主机的设置就是之前说过的RSLinx连接PLC的设置
8、点击DDE/OPC——>Topic Configuration


9、点击New;
10、输入主题名;
11、选择主题名对应的CUP;
12、点击Apply;然后在点击New,建好所有的主题后,点击Done;


三、用RSI-OPC Test Client软件测试连接是否成功
在开始菜单——>所有程序——>Rockwell Software——>RSLinx——>Tools——>OPC Test Client
13、点击Server——>connect


14、在弹出的窗口中选择RSLinx OPC Server;
15、点击OK;


16、点击Group——>Add Group


17、在弹出的弹出的窗口中点击OK;


18、点击Item——>Add Item


19、点击加号可以浏览标签,浏览标签添加需要的标签到左上角的的窗口中;
20、点击OK


21、浏览到了添加进来的标签


总结:这种方式是通过RSLinx作为网关远程访问到PLC,还是在HMI服务器上用RSLinx建立并配置TOPIC,提供了一种非常高效简单的方式。