欢迎您,请 登录 或 注册

学工控网

查看: 188|回复: 1

[求助] 求教ADPRW读写FR-E700参数问题

[复制链接]
发表于 2019-9-17 11:21:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
1金钱
PLC:FX3U    变频器:FR-E700
程序:ADPRW   H1  H6  Ha029  K1  d350
要求:我要改写变频器上限频率
疑问:查资料对应Modbus 寄存器地址为 41001,10进制 K41001 超范围,
转换成16进制为Ha029,这样对吗?还是要怎么转换一下,求大神指导。
我要写入的参数是上限频率,根据资料是41001(Ha029)。
就是想请教一下ADPRW   H1  H6  Ha029  K1  D350中Ha029是否是
用41001直接转还是要41001-41000=1,ADPRW   H1  H6  H1  K1  D350 ???


回复

使用道具 举报

发表于 2019-9-17 11:26:08 | 显示全部楼层
18_1_e9458ee0c60cea7.png

18_1_fe565fa3a3f73fd.png

18_1_36f2dd9e51e42c0.png

可能昨天看错你意思了,还以为你要写入运行频率呢。
根据手册的样例,41001的时候,只考虑1001,然后还要减1
41001就是1000,最后转成H03E8

其实你可试下 ADPRW H1 H6 H3E8 K1 D0
回复

使用道具 举报