  此组指令功能是:
  ST:以常开触点从左母线开始一个逻辑运算,也叫初始加载指令;
  ST/:以常闭触点从左母线开始一个逻辑运算,也叫初始加载非指令;
  OT:线圈驱动指令,将运算结果输出到指定接点。
image002.jpg
例题解释
  1.      外接输入信号X0接通时其常开触点闭合,Y0线圈受激,所属于Y0的常开触点闭合,常闭触点断开。
  2.      外接输入信号X1断开时其常闭触点X1接通,Y1线圈受激,信号X1接通时,常闭触点X1断开,Y1线圈失电。
  注意:X1“ image004.jpg ”、X1“ image006.jpg ”的逻辑动作与外部输入信号的动作关系是,只有当外接输入信号闭合,使对应的输入点1与COM点形成通路,输入继电器线圈X1受激,内部触点X1“”闭合、X1“”断开。“常态”是指线圈未受激时各对应触点的“ON”“OFF”状态。其它输入继电器类同。
  3.      因为R1线圈与Y1线圈是并联关系,故其动作状态与Y1相同。
  4.      时序图,如图4—2所示,时序图中高电平表示继电器受激(或触点接通)状态,低电平表示线圈未受激(或触点断开)状态。
  5.      操作数:即指令适用元素。
  ST、ST/:适用于X、Y、R、T、C。
  OT:适用于Y、R。可以多次并联使用。