  当检测到信号的上升沿时,触点仅在该扫描周期内闭合。在第一个扫描周期时也可进行上升沿检测。
image002.jpg
image004.jpg
  描述
  当触发器(执行条件)由OFF变为ON时,DFI指令仅在随后的一个扫描周期内输出(微分输出)。
  当触发器(执行条件)在PLC运行开始之前已闭合时,在第一个扫描周期产生输出(微分输出)。
  对于DFI指令的使用次数没有限制。
  当PLC模式改为运行(RUN)、或PLC在运行模式下接通电源时,如果此时触发器(执行条件)已经闭合,则使用DF指令不能在第一个扫描周期产生输出。因此,在此情况下应使用DFI指令。
  编程时注意事项
  如果在诸如MC和MCE、JP和LBL等会改变程序执行顺序的指令中使用微分指令,必须注意指令产生的影响。