编址:就是对输入/输出模块上的I/O点进行编码,以便程序执行时可以唯一地识别每个I/O点。

编址方法

1.数字量I/O点的编址是以字长为单位,采用标志域(I或Q)、字节号和位号三部分的组成形式,在字节号和位号之间以点分隔,习惯上称做字节·位编址。每个I/O点就有了唯一的识别地址,地址的表示如图:


Q
1
·
5
标志域(数出Q、数入I)
字节地址
字节号和位号的分隔点
字节中位的编号(0_7)

数字量输入输出的字节和位编址都是从0开始,每个位都是0~7,共8位。

2.模拟量I/O编址是以字长(16位)为单位。在读写模拟量信息时,模拟输入输出按字单位读写。模拟输入只能进行读操作,而模拟输出只能进行写操作,每个模拟输入输出都是一个模拟端口。一模拟端口的地址由标志域(AI/AQ)、数据长度标志(W)以及字节地址(0~30之间的十进制偶数)组成。模拟端口的地址从0开始,以2递增(如:AIW0、AIW2、AIW4等),对模拟端口奇数编址是不允许的。地址的表示如图:

AI
W
8
标志域(模出AQ、
模入AI)
数据长度(字)
字节地址(0、2、4……)

3.扩展模块的编址,由扩展模块I/O端口的类型及其在扩展I/O链中的位置决定。扩展模块的编址按照由左至右,地址编码依次排序。扩展模块的数字量I/O点编址以字节·位编址形式,扩展模块的模拟量I/O编址仍以字长(16位)为单位。