  RSLOGIX5000的特点——理解标签编程(看不懂也别放弃,熟能生巧,新手要慢慢理解)
  标签和数据范围划定
  在实验的本部分中,我们将查看 RSLogix 5000 中的标签监视器/编辑器。我们还将讨论控制器范围标签与程序范围标签的概念。
  您将继续使用该已打开的项目。
  1.    在控制器项目管理器中,双击"控制器标签"(ControllerTags)

0.jpg
0.jpg

  将出现标签监视器/编辑器窗口。您可看到窗口左下角的两个选项卡,它们分别标记为"监视标签"(MonitorTags)"编辑标签"(EditTags),如下图所示。
  监视/编辑标签选项卡
  选择"监视标签"(Monitor Tags) 选项卡后,将显示标签的实际值。例如,如果要查看输入按钮,则软件将显示该按钮已主动激活或禁用。
  选择"编辑标签"(Edit Tags) 选项卡后,可创建新标签或修改现有标签属性。
  如果无法创建或修改标签参数,请验证已选择"编辑标签"(Edit Tags) 选项卡。
  您首先会注意到其中存在 I/O 模块标签,然后会想起来这是前面刚创建的 3 个标签。

0.jpg

  注意"标签编辑器"(Tag Editor) 窗口左上角处标记为"范围"(Scope)的字段。在本实验的前面部分,我们已简要地介绍过控制器范围和程序范围的标签。当前的选择是Controller1(控制器)。

0.jpg

  我们之前创建标签时,是在程序范围中创建的。
  参考信息

0.jpg

  数据范围划定
  创建标签时,您将其定义为控制器标签(全局数据)或特定程序的程序标签
(本地数据)。
  程序范围内的数据与其它程序隔离。例程不能访问其它程序的程序范围内的数据。
因此您可以在多个程序内重复使用程序范围标签的标签名称。
  2.    单击"范围"(Scope)选择框的向下箭头。
  3.    选择"程序主程序"(ProgramsMainProgram)

0.jpg

  标签编辑器的视图现已切换到程序级别,您可查看之前创建的标签。

0.jpg

  4.    在工具栏上单击"保存"(Save)图标
0.jpg
保存程序。
  查看 ControlLogix I/O 标签
  我们已在项目中组态了 ControlLogix I/O 模块;现在来看一下在 RSLogix 5000 中是如何显示该信息的。
  您将继续使用该已打开的项目。
  1.    在控制器项目管理器中,双击"控制器标签"(ControllerTags)

0.jpg

  向右拖动以增加标签名称字段的宽度。这样便可查看整个标签名称。
  2.    将出现标签编辑器窗口。
  参考信息

0.jpg

  I/O 地址格式
  通过查看标签编辑器的左上角,您可注意到当前处于控制器范围内。所有I/O 模块标签均是在控制器范围内创建的。

0.jpg

  3.    通过单击"监视标签"(MonitorTags) 选项卡切换到"监视标签"(Monitor Tags)。

0.jpg

  上面的条目是已添加模块的标签结构。其中包含的标签要多于实际显示的标签。
注意标签名称旁边的 + 符号,这表示您可展开标签结构以查看更多信息。
  4.    通过单击+展开并查看 I/O 模块的标签。
  对于各个模块,"组态"(Configuration) 标签下将显示您在模块组态向导中输入并选择的所有数据。
  在查看 I/O 模块的标签时,可看到输出模块 1756-OB16D 具有关联的输入数据。
您可能会问,为什么输出模块会有输入?OB16D 是诊断模块。所有诊断数据都
通过这些输入返回到控制器。
  5.    在工具栏上单击"保存"(Save)图标
0.jpg
保存程序。
  分配别名标签
  在实验的本部分中,您将了解别名标签。
  您将继续使用该已打开的项目。
  注:确保您所使用的是离线文件。
  别名
  别名标签允许用户创建代表另一个标签的标签。
  §    两个标签共享相同的值
  §    当一个标签值改变时,另一个标签也反映该变动
  在下列情况下使用别名:
  §    在绘制接线图前对逻辑进行编程
  §    为I/O 设备分配描述性名称
  §    为复杂标签提供更简单的名称
  §    为数组元素使用描述性名称
  1.    在控制器项目管理器中,双击"主例程"(MainRoutine)

0.jpg

  将出现梯形图编辑器,如下所示:

0.jpg

  在实验的上一部分中,我们已向项目中添加了I/O 模块。现在我们来为 I/O 模块的程序中的标签指定别名。
  §    将Motor_Start 指定为插槽 2 中 1756-IB16D 的输入点 0 的别名。
  §    将Motor_Stop 指定为插槽 2 中 1756-IB16D 的输入点 1 的别名。
  §    将Motor_Run 指定为插槽 0 中 1756-OB16D 的输出点 0 的别名。
  2.    右键单击标签Motor_Start并选择"编辑'Motor_Start'属性"(Edit'Motor_Start' Properties)

0.jpg

  将出现 Motor_Start 的"标签属性"(Tags Properties)窗口。当前该标签定义为基础标签。
  3.    选择"别名"(Alias)作为"类型"(Type) 并注意"标签属性"(Tag Properties)窗口会发生变动。

0.jpg

  4.    单击"别名"(AliasFor) 的向下箭头。
  将出现标签浏览器。

0.jpg

  浏览器中同时显示控制器范围和程序范围的标签。您需要在控制器范围标签中选择地址。
  5.    单击"程序范围标签"(ProgramScoped Tags) 按钮取消选择"程序范围标签"(Program Scope Tags)。
  画面将更改为仅显示"控制器范围标签"(Controller Scoped Tags)(注:此窗口可调整大小)。

0.jpg

  6.    展开Local:2:I 并选择 Local:2:I.Data
  7.    单击Local:2:I.Data 数据类型 (DINT) 旁边的向下箭头。
  这将打开 1756-IB16D 模块的数据点表格。

0.jpg
8.    选择表格中的0如下所示:
  当选择标签浏览器中的 0后,该窗口将关闭,并且将出现"标签属性"(TagProperties) 对话框如下:

0.jpg

  Motor_Start 现在已被指定为 Local:2:I.Data.0的别名。这表示插槽 2 中的 1756-IB16D。
  9.    单击"确定"(OK)关闭并将所做更改应用到标签 Motor_Start。
  仔细查看梯形图代码中的 Motor_Start 标签。在标签 Motor_Start 下可看到
。这表示 Motor_Start 已被指定为 Local:2:I.Data.0 的别名。这意味着标签在代码中彼此所代表的意义相同。Motor_Start 要比 Local:2:I.Data.0 更易于阅读。

0.jpg

  10.    使用以前的步骤,指定剩余两个标签的别名如下:
  §    Motor_Stop= Local:2:I.Data.1
  §    Motor_Run= Local:0:O.Data.0
  11.    完成后,梯形图代码应如下所示。

0.jpg

  12.    在工具栏上单击"保存"(Save)图标
0.jpg
保存程序。
  13.    最小化RSLogix 5000 软件,本章结束。