  CPM1A PLC 高速计数器的计数模式
  (1)  递增计数模式
  高频脉冲由PLC的00000输入点输入,在输入计数脉冲的前沿,高速计数器的当前值加1。
  最高计数频率是5 KHz,计数范围是0~65535(00000000~0000FFFF)
  (2)  增减计数模式
  在增减计数时可使用旋转编码器。旋转编码器的A 相脉冲接00000输入点,B相脉冲接00001输入点,复位Z信号接在00002输入点。
  递增计数:当A相超前B相90°时,在A、B相脉冲的前沿,计数器的当前值加1。
  递减计数:当B相超前A相90°时,在A、B相脉冲的前沿,计数器的当前值减1。
  增减计数的最高计数频率是2.5 KHz,计数范围是-32767~+32767(F0007FFF~00007FFF,第一位的F表示负数)。