  SIMATIC S7-300具有多种不同的通讯接口:
  多种通讯处理器用来连接AS-i接口、PROFIBUS和工业以太网总线系统。
  通讯处理器用来连接点到点的通讯系统。
  多点接口(MPI)集成在CPU中,用于同时连接编程器、PC机、人机界面系统及其他SIMATIC S7/M7/C7等自动化控制系统。
  ----用户可以方便的使用Step7软件进行通讯组态。
  ---- CPU 支持下列通讯类型:
  过程通讯
  通过总线(AS-i或PROFIBUS)对I/O模块周期寻址(过程映象交换)。
  数据通讯
  在自动控制系统之间或人机界面(HMI)和几个自动控制系统之间,数据通讯会周期地进行或被用户程序或功能块调用。
  通过PROFIBUS的过程通讯
  -- -- S7-300通过通讯处理器,或通过集成在CPU上的 PROFIBUS-DP接口连接到PROFIBUS-DP网络上。
  ----带有PROFIBUS-DP主站/从站接口的CPU可以使用户能够方便高效地进行组态。
  ----而且,用户通过PROFIBUS-DP分布式I/O就像处理集中的I/O一样,具有相同的组态、地址和编程。
  ----下列设备可以作为通讯的主站:
  SIMATIC S7-300
  (通过带PROFIBUS-DP接口CPU或通过 PROFIBUS-DP)
  SIMATIC S7-400
  (通过带PROFIBUS-DP接口的CPU或通过PROFIBUS-DP CP)
  SIMATIC C7
  (通过带PROFIBUS-DP接口的C7或通过PROFIBUS-DP CP)
  S5-115U/h,S5-135U和带IM308的S5-155U/H
  带PROFIBUS-DP接口的 S5-95U
  SIMATIC 505
  ---- 需要说明的是,在一条线上不要连接2个以上的主站。
  ----下列设备可以作为从站:
  ET200B/L/M/S/X分布式 I/O设备
  通过CP342-5的S7-300
  CPU315-2 DP,CPU316-2 DP 和CPU318-2 DP
  C7-633/p CP,C7-633 DP,C7-634/P DP,C7-634 DP,C7-626 DP
  虽然带有STEP7的编程器PG/PC或OPPROFIBUS- DP运行的MPI功能。。
  通过AS-i的过程通讯
  ----对于AS-i接口总线,S7-300有合适的通讯处理器(CP342-2)用来连接现场设备。
  数据通讯概述
  ---- S7-300 具有多样的通讯方式。
  用全局数据通讯联网的CPU之间可以通过联网进行数据包的交换;
  用通讯功能块对网络其他站点进行由事件驱动的通讯。
  -MPI, PROFIBUS或工业以太网。
  -全局数据,通过全局数据通讯服务,联网的CPU可以相互之间周期性交换数据(最大到4gd包,每包有22字节/周期)。例如:一个CPU可以访问另一个CPU的数据、存储位和过程映象。全局数据通讯只可以通过MPI进行。在Step7中的GD表中进行组态。。
  -通讯功能,对S7/M7/C7的通讯服务可以使用系统内部块建立起来。
  MPI的标准通讯
  扩展通讯通过MPI、K总线、PROFIBUS和工业以太网网(S7-300只能作为服务器)
  对于s5系列及第三方的通讯服务,可以使用非驻留块建立。
  PROFIBUS和工业以太网实现现S5兼容的通讯
  通过PROFIBUS和工业以太网实现标准通讯 (第三方设备)
  ----与全局数据进行对比,必须为通讯功能建立通讯连接。
  通过CP的数据通讯(点对点)
  ----用CP 340/CP 341通讯处理模块可以建立起经济而方便的点到点链接。在3种通讯接口的基础上,有多种通讯协议可以使用。
  20 mA(TTY)
  RS 232C/V.24
  RS 422/RS 485
  可连接下列设备:
  S7 PLC和S5 PLC及第三方系统
  打印机
  机器人控制
  扫描仪、条码阅读器等
  通过多点接口(MPI)的数据通讯
  ----多点接口(MPI)通讯口集成在 S7-300 CPU上。它可以用于简单联网。
  MPI能同时连接几个带 STEP 7的编程器/PC、人机界面(HMI)
  全局数据
  联网的CPU(GD)服务,周期性地相互进行数据交换(每个程序周期最多允许16个GD包,每包最多64字节)。S7-300 cpu每次最多可以交换4个含22个字节的数据包,而且最多可以有16个CPU参与数据交换(用step7 v4.x以上版编程软件)。全局数据通讯只能通过MPI接口。。
  内部通讯总线(K-总线)
  CPU的MPI是直接与S7-300的K总线连接。即可以用k总线接口从编程器直接通过MPI对FM/CP模块进行编址。
  功能强大的通讯技术
  -最多32个MPI站
  -每个CPU最多有8个动态通
  -讯连接用于与SIMATIC S7/M7 300/ 400、C7进行标准通讯
  -每个CPU最多有4个静态通讯连接用于与编程器、PC机、SIMATIC HMI系统和 SIMATIC S7/M7-300/ 400、C7进行扩展通讯。
  -数据传输速度187.5千位/秒或12兆位/秒
  灵活的扩展能力
  用下列可靠的部件来配置MPI通讯:LAN电缆,LAN连接器和 RS 485中继器均采用PROFIBUS和"分布式 I/O"系列产品。这些部件保证了最佳的配置。例如,在任意两个给定的MPI节点之间可串联最多10个中继器来跨越长距离。
  通过CP进行数据通讯(PROFIBUS或工业以太网)
  ----可通过CP 342/343通讯处理器将SIMATIC S7-300与 PROFIBUS 和工业以太网总线系统相连。
  可连接的包括:  
  SIMATIC S7-300      
  数控系列
  SIMATIC S7-400
  机械手控制系统
  SIMATIC S5-115U/H
  工业PC机
  编程器
  个人计算机
  驱动控制器
  SIMATIC HMI
  非西门子装置