US17适用于单相固态继电器控制的单个或者多个加热器断线检测。加热器特指电加热器,包括电阻丝、电热膜、加热棒等使用电源产生热量的器件主要功能包括断线报警、过流报警、异常加热报警、加热器累时报警。

断线报警:加热器使用过程中发生断线,US17立即发出报警信号,避免因加热系统故障造成生产损失。虽然温控表带有温度上下限报警,但是响应速度非常慢,US17可以在0.3S 内检测到加热器断线。
过流报警:加热器发生超过额定电流的情况,US17也能轻松检测到并发出报警。这个功能可以有效避免错误更换的加热器功率不符、加热器内部部分短路等情况导致的过流。
异常加热报警:当温控系统并未发出加热信号,但是因为固态继电器短路,导致失控加热的时候,US17发出报警。避免因为固态继电器短路导致一直持续加热而产生重大危险。
累时报警: 在某些高要求工厂,对加热功率有严格的要求,一些加热器因长时间使用,电阻上升,加热功率会下降,导致加热时间增加或者达不到设定温度,这个时候US17内置了累积加热器时间的功能,当到达设定时间时,US17发出报警,提醒工作人员及时更换加热器。
以上的功能,客户可以灵活使用,可以只需要断线功能,而不需要其它功能,也可以任意使用其中一项功能,通过参数设置实现。