[分享] PLC设计时间继电器梯形图实例

[复制链接]
发表于 2021-2-14 00:32:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
  TON 使能=1计数,计数到设定值时(一直计数到32767),定时器位=1。使能=0复位(定时器位=0)。
  TOF 使能=1,定时器位=1,计数器复位(清零)。使能由1到0负跳变,计数器开始计数,到设定值时(停止计数),定时器位=0。如下图:
image002.jpg
  图1:使能=1时,TOF(T38)的触点动作图
image004.jpg
  图2:使能断开后,计数到设定值后,TOF(T38)的触点动作图(其中T38常开触点是在使能由1到0负跳变后计数器计时到设定值后变为0的)
  TONR 使能=1,计数器开始计数,计数到设定值时,计数器位=1。使能断开,计数器停止计数,计数器位仍为1,使能位再为1时,计数器在原来的计数基础上计数。
  以上三种计数器可以通过复位指令复位。
  正交计数器 A相超前B相90度,增计数
  B相超前A相90度,减计数
  当要改变计数方向时(增计数或减计数),只要A相和B相的接线交换一下就可以了。