[分享] 松下FP系列PLC开始ST开始非ST/输出OT指令说明和程序示例

[复制链接]
查看5000 | 回复0 | 2021-2-22 22:51:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
  ST指令开始逻辑运算,输入的触点作为A型(常开)触点。
  ST/指令开始逻辑运算,输入的触点作为B型(常闭)触点。
  OT指令将逻辑运算的结果输出到线圈。
  程序示例
image002.jpg
  操作数
image004.jpg
  A:可以使用  N/A:不可以使用
  (*1)此项只用于FP-C/FP2/FP2SH/FP3/FP10SH。
  (*2)此项只用于FP-2/FP2SH/FP10SH。
  编程时注意事项
  ST和ST/指令必须由母线开始。
image006.jpg
  OT指令不能由母线直接开始。
image008.jpg
  OT指令可连续使用。
image010.jpg
  某些输入设备,如紧急停止开关等,通常应使用B型(常闭)触点。当对B型触点的紧急停止开关进行编程时,一定要使用ST指令。