[分享] PLC定时器指令(TMR、TMX和TMY指令)的格式

[复制链接]
查看5125 | 回复0 | 2021-2-22 22:53:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
image002.jpg
  说明:
  1)      FP1-C40 PLC的基本定时器分三种类型
  TMR——定时时钟为0.01s
  TMX——定时时钟为0.1s
  TMY——定时时钟为1s
  2)      定时器的设定值,也就是十进制时间常数K,设定范围是K0~K32767内的任意整数。定时器类型与设置值结合起来才能确定定时设置时间。定时设置时间等于设置值乘以该定时器的定时时钟。如:“TMR  0,K100”;“TMX  1,K100”;“TMY 3,K100”的定时设置时间分别是“0.01×100=1s”;“0.1×100=10s”;“1×100=100s”。根据定时控制精度要求不同,编程时可任意选择定时器类型。
  3)      在FP1-C40 PLC中,默认100个定时器,序号T0~T99。通过系统寄存器No.6可重新设置其序号范围(见附表A)。一个定时器有无数个与之序号相同的常开触点( image004.jpg T××)和常闭触点( image006.jpg T××)供编程使用。但在同一程序中相同序号的定时器只能使用一次,否则电路不能执行。
  4)      定时器的设置值和经过值会自动存入相同序号的设置值寄存器SV和经过值寄存器EV中,可通过SV、EV中的内容来监控定时器的工作情况。
    例题4-16              梯形图                      指令表
image008.jpg
例题解释
触发信号X0接通3s(0.1×30)后,定时器常开触点(T5 image010.jpg )接通,Y0线圈受激(ON);常闭触点(T5 image012.jpg )断开,Y1线圈失电(OFF)。若X0接通时间不足3s,T5的触点不动作。T5工作时序图如图4-32所示。
      image014.jpg