ICTL进行中断的禁止、允许和清除控制。
程序示例
154651zfaa3wau0e3hkw8f.jpg
操作数
154651g8kmet8vtxrzz7tx.jpg
描述
  当执行ICTL指令时,根据S1和S2中的设置来设定中断程序的禁止/允许和清除中断。
  应该使用DF指令,使ICTL指令只在执行条件(触发器)的上升沿被执行一次。
  两个或两个以上的ICTL指令可以有相同的执行条件(触发器)。
注释
  在执行中断程序之前,必须利用ICTL指令允许执行中断程序。
输入示例
示例:设置定时中断,从运行开始每10ms执行中断程序。
154652fk1l33ykrn3rld91.jpg
R9013(初始脉冲继电器)在开始运行后的第一个扫描周期内为ON。
示例:当X30出现上升沿时,允许执行I NT0至I NT3 。
154652ji5roobb2mt7ro7t.jpg
示例:在INT0程序执行结束以后清除INT0以外的中断。
154652e4v1k7f74871jv48.jpg
指定控制数值
154653rp40b0hz66sdha42.jpg